¿a que te refieres con lo de PATÉTICO, Tolo....?
El segundo dia de calor del verano:
Se estropee el aire acondicionado
No sé la experiencia que tienes tú en en sistemas de aire acondicionado o en centros de proceso de datos.
Desconozco cuantos de vosotros habeis estado alguna vez en una de esas salas.
Están repletas de armarios de unos dos metros de altura. Un armario junto a otro formando largas filas. Y en cada armario se apilan los servidores. Uno encima del otro, pudiendo llegar a albergar cada uno de ellos, 42 servidores.
El calor que generan estos equipos no tiene nada que ver con eso que tan alegremente has apuntado de "el segundo dia de calor del verano".
Las salas normales ( en las que puede haber gente trabajando dentro ) se suelen mantener sobre los 18º - 20º
Para conseguir esas temperaturas se usan equipos complejos que no tienen nada que ver con lo que podamos tener en casa. No sólo es necesario bajar la temperatura, sino que además, debe controlarse la humedad de ese aire. El aire frío con demasiada humedad sobre un equipo muy caliente significa condensación. Y adiós equipo.
Cuando se produce una avería como esta, no basta con abrir las puertas para que "corra el aire". Se deben apagar los equipos, para evitar que se apaguen de cualquier manera y se produzcan pérdidas de datos. Una vez se reparan la avería, antes de reiniciar los equipos, se debe esperar a que la sala recupere la temperatura de trabajo y dedicarse a levantar todos los equipos uno a uno asegurándose que todos funcionan correctamente.
Y eso lleva tiempo.
Pero lo que está claro es que las averías con eso, averías. Y se pagan caras. Tan caras como que, en compensación por las 15 horas de corte de servicio, el mes de Agosto no nos lo van a facturar. Y eso, para cada uno de los clientes del ISP que han sufrido el corte.